Ez****@163.com 2017-02-03 11:10:33 | 山东省 土建 | 679查看 1回答
请教下
人防结构总说明有混凝土内 外墙与底板和顶板的连接大样,(又说应该以人防结构详图为准)
1:总说明大样里,墙体竖向钢筋伸入基础一个1.5的锚固长度,并且在底部设置两根2C25钢筋,(2C25钢筋有可能和筏板底筋重叠,是否还要设置?)而在节点详图里,墙体伸入基础底然后弯勾,也没在底部设置两根钢筋,应该参照那个施工?
2:墙的竖向钢筋与现浇板锚固也是这样情况,按那个?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:总说明大样里,墙体竖向钢筋伸入基础一个1.5的锚固长度,并且在底部设置两根2C25钢筋,(2C25钢筋有可能和筏板底筋重叠,是否还要设置要看节点)而在节点详图里,墙体伸入基础底然后弯勾,也没在底部设置两根钢筋,应该按照那个施工,因为设计说明都是套用的。
2:墙的竖向钢筋与现浇板锚固也是这样情况,按节点施工。
2017-02-03 11:25:07