Ez****@163.com 2017-02-03 12:00:19 | 山东省 土建 | 893查看 3回答
怎么设置
1:人防总说明墙体转角连接构造,有T型,有L型,有十型相交处的墙厚位置是否要设置占筋呢?
2:在转角处设置4个直径20的钢筋,其他同墙体配筋,(又说应以人防墙体结构图详图为准,)人防口部节点图也有L T 十型的墙,我是用暗柱画的,相交处没标注4C20的钢筋啊,人防节点图里转角处位置是否按总说明设置?(节点图配筋参照表格,有的比总说明配筋大,有的比总说明配筋小,怎么办?)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防总说明墙体转角连接构造,有T型,有L型,有十型相交处的墙厚位置是否要设置占筋呢?
【强后的交点位置要设置站筋(纵向钢筋)的】
2:在转角处设置4个直径20的钢筋,其他同墙体配筋,(又说应以人防墙体结构图详图为准,)人防口部节点图也有L T 十型的墙,我是用暗柱画的,相交处没标注4C20的钢筋啊,人防节点图里转角处位置是否按总说明设置?(节点图配筋参照表格,有的比总说明配筋大,有的比总说明配筋小,怎么办?)
【既然人防口部节点没有标注交点的配筋情况按照你理解的用暗柱定义4C20的钢筋是正确的,但遇到比4C20的配筋大的时候的应该是要按照大的配筋设置的,最好是咨询一下设计确认的】
2017-02-03 22:32:49
-
1:人防总说明墙体转角连接构造,有T型,有L型,有十型相交处的墙厚位置是否要设置占筋,这个要看设计要求。
2:在转角处设置4个直径20的钢筋,其他同墙体配筋,是的,应以人防墙体结构图详图为准,人防口部节点图也有L T 十型的墙,用暗柱画的,相交处没标注4C20的钢筋啊,人防节点图里转角处位置也要按总说明设置,一般都是以人防节点为准,如果普通比人防设计大,就必须采用大的,具体也可以问问设计。
2017-02-03 12:12:26
-
1:人防总说明墙体转角连接构造,有T型,有L型,有十型相交处的墙厚位置是否要设置占筋呢?
答:占筋(我理解是纵向钢筋)必须有的。要看边缘构件(节点)的具体设计。
2:在转角处设置4个直径20的钢筋,其他同墙体配筋,(又说应以人防墙体结构图详图为准,)人防口部节点图也有L T 十型的墙,我是用暗柱画的,相交处没标注4C20的钢筋啊,人防节点图里转角处位置是否按总说明设置?(节点图配筋参照表格,有的比总说明配筋大,有的比总说明配筋小,怎么办?)
答:设计的总说明通常是通用性,特别是一家设计院的总说明是一样的,边缘构件的配筋要依据具体设计,就是依据你说的节点图配筋,而不是总说明。
2017-02-03 13:04:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看