Ez****@163.com 2017-02-03 13:28:07 | 山东省 土建 | 732查看 2回答
请教下
1:人防图纸总说明里有这样一句话,凡是框架-剪力墙(主体部分)未另设边框梁时,应在结构楼层标高的剪力墙内设置按暗梁,怎么理解这句话?
2:图纸大样节点图的LKQ GQ NQ等墙体配筋都没体现有暗梁是否还要按总说明设置?
3:有的节点图墙体在墙顶部出现2根或3根压墙筋,这样是否还要按说明设置暗梁?要是设置暗梁,是否还要设置压墙筋?
4:人防口部节点图用(软件里人防门框墙)画,软件2-2剖图中的洞口上部节点,在图纸里顶部也没体现有暗梁,是否要设置暗梁呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:人防图纸总说明里有这样一句话,凡是框架-剪力墙(主体部分)未另设边框梁时,应在结构楼层标高的剪力墙内设置按暗梁,怎么理解这句话?
答:这种构造设置应该按照说明设置(条件是说明要有暗梁的配筋,如果没有就不设置)。(边框梁是墙梁的一种,部位应该在边墙上。)
2:图纸大样节点图的LKQ GQ NQ等墙体配筋都没体现有暗梁是否还要按总说明设置?
答:地下室墙如果没有体现可以不设置。NQ(内墙不是边墙肯定不用设置)
3:有的节点图墙体在墙顶部出现2根或3根压墙筋,这样是否还要按说明设置暗梁?要是设置暗梁,是否还要设置压墙筋?
答:压墙筋与暗梁是有相互替代作用。只选择一样。
4:人防口部节点图用(软件里人防门框墙)画,软件2-2剖图中的洞口上部节点,在图纸里顶部也没体现有暗梁,是否要设置暗梁呢?
答:不设置暗梁,要依据人防口部设计设置。
2017-02-03 14:16:20
-
1:人防图纸用说明里有这样一句话,凡是框架-剪力墙(主体部分)未另设边框梁时,应在结构楼层标高的剪力墙内设置按暗梁,这句话就是要保证结构外边的剪力墙顶部都有梁,设计有框架梁就算了,没有的就要设置剪力墙暗梁。
2:图纸大样的LKQ GQ NQ和口部节点立面剖图墙体配筋都没体现有暗梁是还要按说明设置。
3:有的墙体在墙顶部出现2根或3根压墙筋,是还要设置暗梁,要是设置暗梁,就不用要设置压墙筋。
4:平时设计院的NQ的墙体,不要按这句话设置暗梁。
5:剪力墙两端有暗柱或者端柱,要是设置暗梁,暗柱或者端柱位置还要设置的。
你说了那么多,首先要搞清楚,说明中的这句话指的是建筑物外剪力墙。因为边框梁就是在结构外围的框架梁。
2017-02-03 18:49:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看