花花 2017-02-05 11:48:58 | 河北省 安装 | 3992查看 1回答
广联达电力工程计价软件
老师 请问 比如说某单位安装一座1250kVA箱变(干变),套定额的时候 套一个箱变的,还用套单独变压器的吗? 箱变都有哪些调试呢?还有每项里边的调试工程量 怎么算? 谢谢!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装一座1250kVA箱变(干变),套定额的时候只套一个箱变的定额,不用再套单独变压器的。 箱变的调试有变压器系统调试、避雷器调试、自动装置调试、特殊保护调试、接地调试。
2017-02-06 09:29:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看