康爷 2017-02-06 10:09:39 | 山东省 土建 | 2485查看 3回答
剪力墙暗柱定义
用参数化暗柱定义时,只在属性编辑器里面修改箍筋和角筋可以吗?我在软件选择的那个和图纸上的箍筋布置不太一样,不改图可以吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果不一样不可以的,影响工程量的计算的,你可以在软件做的属性中的截面编辑选择是,然后修改编辑钢筋的
2017-02-06 10:12:21
-
当设计要求的钢筋与属性不同时,是可以在属性中对应设计要求输入的。
2017-02-06 10:11:16
-
参数化暗柱的所有的钢筋,您都是可以随意布置的
您看看帮助文档内,关于截面编辑的操作步骤
2017-02-06 21:11:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看