11****@qq.com 2012-09-12 05:27:06 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1908查看 3回答
用的是03G101,但部分需修改,如搭接长度详见11G101-1第55页,如何修改。
钢筋连接方法:a.机械连接:纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开,连接区段的长35d(d为为纵筋的较大直径),同一连接区段的接头率不宜大于50%.b.焊接连接:纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开,钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵筋的较大直径)且不小于500,同一连接区段的接头率不应大于50%。c.绑扎连接:同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开1.3倍搭接长度。同一连接区段内搭接。接头面积百分率:梁板、墙类构件不超过25%;柱类构件不超过50%。 搭接长度详见11G101-1第55页。 哪些计算设置需要修改,怎么修改,谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋连接方法:a.机械连接:纵向受力钢筋机械连接接头宜相互错开,连接区段的长35d(d为为纵筋的较大直径),同一连接区段的接头率不宜大于50%.b.焊接连接:纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开,钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵筋的较大直径)且不小于500,同一连接区段的接头率不应大于50%。c.绑扎连接:同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开1.3倍搭接长度。同一连接区段内搭接。接头面积百分率:梁板、墙类构件不超过25%;柱类构件不超过50%。 以上这些要求,软件都已按图集设置了,不用修改;定义设置工程时只能选择一个图集版本,定义后软件不能转换。
2012-09-12 07:10:07
-
软件抽样时,只能选择03G101-1或者只选择11G101-1,不可以同时选用。
2012-09-12 06:46:04
-
这个好像不可以同时选两个哦
2012-09-12 08:12:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看