• 为什么有暗柱和无暗柱时的砼量不一样呢

    导入图形2008后,在看剪力墙的砼量时,暗柱与剪力墙的砼量是一个数,然后我试了一下把暗柱全部删除后又看了一下工程量发现这两种情况的结果是不一样的,为什么呢?差了2个多立方
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况可能是一、你布置剪力墙时,在暗柱在地方,没有连续布置剪力墙,也就是没有把暗柱全部覆盖。二、可能是个别暗柱与剪力墙厚度不同,个别暗柱突出剪力墙。 一般情况下,如果暗柱与剪力墙厚度相同,有无暗柱砼工程量是相等的。

    2012-09-12 11:15:04 

  • 你把按住删了,砼量不就少了啊,为什么要删啊

    2012-09-12 09:03:15 

  • 那是因为你画图时,剪力墙没有把暗柱全部覆盖住,

    2012-09-12 09:57:07 

  • 可能是你画剪力墙时,没有将剪力墙画满暗柱的原因(即剪力墙没有完全覆盖暗柱),检查一下,修改后 就一样了。

    2012-09-12 10:29:36 