小王子 2017-02-07 15:31:51 | 湖北省 土建 | 1585查看 2回答
过梁和压顶的问题
我想问下 ①砌体墙的过梁问题,是不是所有的门窗洞的上面未挨着梁就需要布置过梁?
②但是窗户的压顶就不一定都有咯,设计有窗户压顶就有,设计没有就没有 对吧?
两个问题。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
①砌体墙的过梁问题,是不是所有的门窗洞的上面未挨着梁就需要布置过梁?
——:不是,一般现在的框架结构的外墙上的门窗洞口上基本都是没有过梁的,基本都是内墙上才有
②但是窗户的压顶就不一定都有咯,设计有窗户压顶就有,设计没有就没有 对吧?
——:是的
2017-02-07 19:36:23
-
1、过梁的问题:可以这么说。但有的时候如果间隙很小该部分也可能会和主体一起浇筑。结构图纸中一般会有节点或说明。
2、压顶肯定会有的。一般在结构说明、墙身详图中都是有说明的。没有的压顶的设计还是没有见过呢。。。。。
2017-02-07 15:34:53
-
设计说明里未明确压顶和过梁,那么按照什么来计算窗台压顶和过梁呢?
设计说明里未明确压顶和过梁,那么按照什么来计算窗台压顶和过梁呢?2021-08-09 21:19:43 补充大样,原位标注都没有啊,应该联系设计才行哦?
-
层高3.9米,按说明圈梁如何布置?布了圈梁是不是就不用布过梁了?过梁的梁宽如何确定,是按墙厚吗?补充问题: 圈梁一般在门洞或窗顶处设一道,按照这个说明,是不是只用在门洞或窗顶设过梁,不用设圈梁
-
如题。这种围墙的压顶,双面挑出,清单该怎么列项最合理?套定额如果选用装饰线条的话,那么线条的宽度具体该怎么确定?是算一个长度全部展开按800计算,还是算2个长度展开宽度400计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看