• 在提量时,薄壁柱的砼工程量或者说直行墙的砼工程量是否包含暗柱?

    在算混凝土时,薄壁柱和直行墙要分开套定额,在提量时两端的暗柱的混凝土工程量是否包含在内。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    没错,在提量时,薄壁柱的砼工程量或者说直行墙的砼工程量是包含暗柱。

    2017-02-08 09:55:39 

  • 现浇混凝土薄壁柱适用于框架结构体系中存在的薄壁结构柱。单肢:肢长小于或者等于肢宽4倍的按薄壁柱计算;肢长大于肢宽4倍的按墙计算。多肢:肢总长小于或者等于25m的按薄壁柱计算;肢总长大于25m的按墙计算。