fan 2017-02-08 14:28:26 | 北京市 土建 | 972查看 2回答
老师,那么WQ1在与Q1相交两侧400mm范围内竖向钢筋根数怎么算?
老师,那么WQ1在与Q1相交两侧400mm范围内竖向钢筋根数怎么算?是(400+Q1厚度+400)/90+1吗?需要-50*2吗?剩余部分的墙竖向钢筋根数怎么算?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:老师,那么WQ1在与Q1相交两侧400mm范围内竖向钢筋根数怎么算?是(400+Q1厚度+400)/90+1吗?【是这样计算】需要-50*2吗?【不需要】剩余部分的墙竖向钢筋根数怎么算?【用剪力墙净长度减去一个外墙钢筋间距和一个保护层厚度/间距+1】
2017-02-08 14:37:52
-
那么WQ1在与Q1相交两侧400mm范围内竖向钢筋根数怎么算?
答:是(400+Q1厚度+400)/90+1
需要-50*2吗?
答:不需要。
剩余部分的墙竖向钢筋根数怎么算?
答:这部分定义为暗柱(设计无箍筋就不输入,就成了只有竖钢筋的暗柱),(不知除了你说的外是否还有其它设计要求),在软件中把砼墙画通,水平钢筋自然就计算了。这部分外的墙的竖向钢筋图集是以S为间距(距离暗柱竖向钢筋)要求的,软件(我记得是S/2,不符图集,可以在计算设置中修改)会自动计算的。