河北小子 2017-02-09 09:27:23 | 河北省 土建 | 959查看 2回答
顶板钢筋
1、板的受力筋为C8-200双层双向的,附加钢筋C10的间距也是200(就是按受力底筋布置的),所以现在软件提示底筋重叠布置了。所以想问一下怎么解决这个问题。
2、您说的分别定义 负筋和板受力底筋 是什么意思呢? (C10-200的附加筋按 负筋定义吗?如果是,左右标注怎么设置?)
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这问题与昨天或前一个是相同的,解释还是相同的内容:
1、分别定义负筋、板受力筋底筋布置,软件是不会提示重叠的啊,也符合设计要求的计算。
2、就是板受力筋底筋,设计标注的底筋两端是带45度的弯折,面部是带90度的弯折(也包括跨板受力筋、负筋)。
只要你能够理解前面“2”的解释,附加的C10-200钢筋,还是用板受力筋底筋定义布置。
2017-02-09 09:33:33
-
上部定义支座钢筋,下部定义受力钢筋。
2017-02-09 09:34:56