• 钢筋软件里面的梁设置的问题

    KL3 集中标注 : KL3(5) 370*900 B12@100(4) 3B20+(1B12) N8B12 而在梁的第一跨的上面的中间位置写的是: 4B25 而在梁的第一跨的下面的位置写的是: 2B22+2B20 A8@100(4) G8B12 第二跨的图纸上的原位标注是: 上中位置:4B25 下中位置:2B22+2B20 A8@100/200(4) 第三跨的图纸上的原位标注是: 上中位置:4B25 下中位置:2B22+2B20 第四跨的图纸上的原位标注是: 上中位置:5B25 左右支座均是:5B25 下中位置:6B22 B12@100(4) 第五跨没有原位标注 下面有截图谁能帮我看看我填的对不对?如果我填的不对的话 希望朋友在原位标注里面填好了给我发过来 谢谢了

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    用户您好,您的标注基本上正确,就是第四跨下部钢筋未输入。按照实际的这些信息输入到原位标注相应的位置就可以了。

    2012-09-12 10:27:14 

  • 同意楼上说的

    2012-09-08 21:17:05 

  • 在原位标注中一一设置。

    2012-09-06 23:06:35 

  • 上部通长筋: 3B20+(1B12) 第五跨没有原位标注 因此跨中钢筋删除。

    2012-09-07 08:15:41 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!