  • 砌体拉结筋按设计一般都是预留筋,只是我们为了施工方便。才采用植筋,因此只要没有设计要求或者签证的情况下,都采用预留筋,伸入墙体长度不一定为1000,当构造柱与框柱很短,有多少就设置多少。

    具体长度要看设计,设计没有要求的时候看图集:川07G01 轻质填充墙构造图集

    广联达服务新干线

    2017-02-09 12:49:08 

  • 砌体拉结筋设置哪些是植筋?哪些是预留钢筋?

    【一般情况下,构造柱都要是预留钢筋的没有植筋的,只有遇到框架柱及剪力墙的时候才会使用植筋处理】

    伸入墙体长度都为1000?但是当构造柱与框柱很短应该是多少

    【其他规范要求是不低于700的,你要根据图纸的要求预留长度计算,墙垛很短的时候就是墙垛有多长钢筋多长的】