砌墙工 2017-02-10 15:38:26 | 山东省 安装 | 1142查看 1回答
老师您好,问题追问,如下。
图纸中系统图设计SC20,平面图中标注该回路沿金属线槽走向配电箱。那就按设计系统图里面的钢管布置。
是明还是暗你可以看看有没有什么标注,比如SC20 WC。
追问:
图纸平面图及系统图中都没有标注。只说明了沿金属线槽走向配电箱。工程量已经算完了,对在金属线槽内的配管这部分,套取定额时出现了分歧。有说按暗敷配管的执行的,有说按明敷配管执行的。都没有找到依据或定额的解释。请问老师应该怎么套什么定额呢?
谢谢!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸平面图及系统图中都没有标注。只说明了沿金属线槽走向配电箱。工程量已经算完了,对在金属线槽内的配管这部分,套取定额时出现了分歧。有说按暗敷配管的执行的,有说按明敷配管执行的。
如果是沿金属线槽走向配电箱,那么从顶板到配电箱这段就是金属线槽,如果只是说明,并没有金属线槽大小,那就按系统图中的SC20,如果配电箱是明装,线管就是明管,如果配电箱是暗埋,那么线管也是暗埋。
2017-02-10 16:31:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看