• 结合招标文件我分析的合不合理?

     我这是分包暖通工程的,按照招标文件说明,设备基础由总包负责,而那个电线和控制柜应结合专业分包消防和精装修综合施工布置。暖通分防排烟系统新风系统,说以我觉得防排烟系统中我方安装风机后由消防方面的来接线和安装控制柜;在新风系统中我方安装风机后,由精装修的接线和安装控制柜。所以我就不套接线和控制柜定额和基础,不知道我分析的对不对?但风机是我方安装,所以应该调试。那风机调试应该套什么定额,我在图中套的对不对。还有交底资料上面说系统调试按人工费13%记取,不知道这系统调试费用包括什么,有没有包括了机电调试费?第一次做暖通工程这方面的?指点指点下我 

    记取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答:你分析是合理的,套用的子目也合理,电机调试这子目按理讲,是谁接线和安装配电箱谁计取,从你的叙述的情况,分包比较复杂,可以认为你们配合调试,可以按50%计取。风机的调试都在通风系统调试内,系统调试是按整个通风系统的安装人工的百分率计取的,交底是13%,在套完定额,再在软件里找到安装费用里计取脚手架、超高费(如果不超高不计取)、通风空调糸统调试费。你说的接线布管、配电箱、基础不是你们施工,要在清单工作内容里删除,否则会产生争议!补充:第九册应该有设备支架的制作安装,如果九册没有才套五册。