小酥 2017-02-13 09:27:21 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 797查看 2回答
梁钢筋标注问题??
如图一:识别原味标注时有梁跨局部箍筋不同,这种情况应该怎么设置梁的箍筋??如图二:图中的2C22;2C14是梁的通长筋吗?此梁在集中标注中已有通长筋,在此处标注的这个要怎么设置??谢谢!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:问题一、识别成功后,原位标注时,按下图方法处理箍筋加密长度的问题,下图是格式。问题二、也是原位标注时,在本跨中输上部是2C22,下部是2C14。是悬挑梁的。上下反向的。原位标注优先,软件会按原位标注计算,取代通长的。
2017-02-13 09:49:48
-
1.原位标注选中梁下面出现每一夸详细信息里面修改
2.修改方式同上
2017-02-13 09:35:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看