abc20041689 2017-02-13 16:08:10 | 湖北省 土建 | 1074查看 1回答
柱的箍筋在全高范围内布置不统一怎么设置
请教下大家,柱的箍筋在全高范围内布置不统一怎么设置?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般柱的箍筋会分节点区与非加密区,只有间距不一样,可以用/分开,如C10@100/200。但如果直径不一样就只能在其它钢筋里处理了。
2017-02-13 16:14:59
-
柱子标注箍筋a8-100/200,一层柱中有个别几个的箍筋全高加密 不会设置 求教高手
如:首层KZ1有10个,箍筋信息B8@100/200,其中2个要全长加密,单个修改这两个柱子的箍筋为B8@100时,其他柱子箍筋都变了啊,因为箍筋的信息是蓝色的属于共有属性。求指教!
-
“当柱净高Ho与柱截面长边尺寸(b或h)之比Ho/b(h)≤4时,该高度范围内柱箍筋全长加密,间距为
“当柱净高Ho与柱截面长边尺寸(b或h)之比Ho/b(h)≤4时,该高度范围内柱箍筋全长加密,间距为100”在GGJ里面怎么设置?在计算设置里可以设置吗?如果屋顶还有一节短框柱,是不是要全长加密?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看