• 消防报警安装算量问题

    1、消火栓启泵按钮之间可以串联吗?就是2个启泵按钮可以连在一起吗?

    2、消火栓启泵按钮有信号线,那么信号线可以就近接入烟感吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、消火栓启泵按钮之间可以串联,就是2个启泵按钮可以连在一起,然后靠模块控制。

    2、消火栓启泵按钮有信号线,那么信号线不可以就近接入烟感。


    2017-02-13 17:09:18 

  • 谢谢!图纸中消火栓只画了启泵线,信号线没有画,那么启泵线的量就是信号线的量吗?