• 楼梯间里带框柱和风井的投影面积问题,紧急,急需高手帮忙解决,非常感谢



    框柱


    梯段



    如下面两个图,剪刀口楼梯间,里面带有很大的框架柱,还有一个小风井,问题如下:


    1:图一,投影面积应该怎么计算?梯段和平台板需要分开计算么(因为尺寸不一样)?

    2:图二,这种剪刀口楼梯,可以按照两跑+两个休息平台计算么?

             不过定额里楼梯的含量是两跑+一个休息平台,我用两跑+两个休息平台计算投影面积,最后会不会定额里的含量不够。


    求助高手,非常非常的感谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:图一,投影面积应该怎么计算?梯段和平台板需要分开计算么(因为尺寸不一样)?

    【需要分开计算的】

    2:图二,这种剪刀口楼梯,可以按照两跑+两个休息平台计算么?

    【是要按照两跑+两个休息平台计算,因为这个是独立式楼梯的

             不过定额里楼梯的含量是两跑+一个休息平台,我用两跑+两个休息平台计算投影面积,最后会不会定额里的含量不够。

    【定额中的含量是综合考虑的,要根据不同的板厚套用定额就可以的】


    2017-02-13 19:50:17 