186****6725 2017-02-14 09:10:56 | 北京市 安装 | 915查看 2回答
请教一些关于燃气报警系统的相关问题
在计算燃气报警系统电源线以及控制线是 RVVP2*1.5是电缆吧 那计算其长度要计算2.5%的驰度吗? 进入探测器和插座的预留要多少? 北京市的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
RVVP2*1.5不是电缆,是电线。不能计算驰度的。一般预留5公分,但审计一般是不计算的。
2017-02-14 09:14:11
-
RVVP2*1.5是电线,进入探测器和插座的按设备的长加宽预留
2017-02-14 15:34:04