ting 2012-09-03 10:19:08 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 2592查看 5回答
用软件算钢筋量的时候,钢筋量总是算的少,请高人指教。。。
我的画图顺序一般是先画柱梁板的钢筋,然后是受力筋、负筋、墙体加筋、阳角加筋,然后我就看着图纸不知道还要画什么了。请高人指教一下,还有哪些钢筋需要画或者还有哪些是不能在图上画出但是需要输入软件里的,不胜感激。 还有就是楼梯不是很会画,请指点。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、先基础(包含各类基础、基础梁、柱子等)----地上的柱梁板-----板的受力筋、负筋、砌体加筋等等 2、过梁、挑檐、栏板、压顶、构造柱等 3、楼梯用单构件,用参数化的楼梯定义计算 4、结构说明中的需要的钢筋 钢筋量少要注意计算设置,算完了没有漏下就好,相信自己,楼和楼是没有绝对的对比性的。 图纸有要求的时候才配置温度筋的,板的受力筋中能设置温度筋,看截图 马凳,设计有规定的按设计规定,设计无规定时,马凳的材料应比底板钢筋降低一个规格,长度按底板厚度加200mm计算,每平方米1个,计入钢筋总量。
2012-09-03 11:06:17
-
有些板配筋图上并没有把所有的钢筋都标注出来,相同的板相同的配筋形式可能省略掉了,你需要按一样的配筋形式去配
2012-09-07 21:09:00
-
你的画图顺序没问题的...少的原因可能有如下: 1、漏算(图纸上很多时候有小的节点图、大样图,这些钢筋你是否计算正确。板的分布筋是否设置得和图纸要求一样,还有马凳筋是否有设置。梁设置里附加箍筋、吊筋是否设置了。然后就是一些规范要求的,但图纸上没有画出,只是一句话说明,像这种也是需要注意的) 2、设置问题(工程设置里搭接设置、定尺长度等是否设置正确) 3、你说的楼梯在单构件输入就行了 如果这些都注意了,钢筋绝对只多不少的
2012-09-03 11:22:48
-
1.阁下将主体的进行了绘制,大体的不会少,个人的习惯是图纸一张一张的过一遍,然后图纸中每一条一条的说明过一遍。想结构说明啊,建筑说明,还有平面图中的附注说明,仔细理解。 2.还有的就是,计算设置里。像钢筋的搭接问题,节点设置和计算设置,会影响不少的量。 3.如果要说具体哪些,这个东西要自己慢慢摸索。东西大部分都在图纸上,要多理解理解图纸。
2012-09-04 17:04:24
-
马镫筋 图纸无说明的,按施工方案,
2012-09-04 09:50:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看