    在一块板上布置的板底筋,计算后,有计算了净长+锚固,另外有计算了净长-保护层,两种长度不一样,是什么原因?为什么在现浇板上布置的底筋靠近支座的位置有几根特别短的钢筋?

    保护层

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    可能的原因分析:(1)板底筋计算是净长+两端伸入支座的锚固,锚固取值为max(支座宽/2,5d)。板边有剪力墙、框架梁、暗柱。暗柱是不做为板的支座,暗柱隐藏后,剪力墙没有连通,见图:

    板受力筋

    这样暗柱长度范围内板的钢筋没有支座,计算就不一样。(2),板筋旁边的支座形状绘制的有点斜,不是水平垂直的。如图:答疑解惑 建议的解决方案:(1)、把暗柱的范围剪力墙拉通绘制后重新汇总。(2)、把旁边的支座删除重新绘制一下。