为什么板受力筋计算了几种钢筋长度?
在一块板上布置的板底筋,计算后,有计算了净长+锚固,另外有计算了净长-保护层,两种长度不一样,是什么原因?为什么在现浇板上布置的底筋靠近支座的位置有几根特别短的钢筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可能的原因分析:(1)板底筋计算是净长+两端伸入支座的锚固,锚固取值为max(支座宽/2,5d)。板边有剪力墙、框架梁、暗柱。暗柱是不做为板的支座,暗柱隐藏后,剪力墙没有连通,见图:
这样暗柱长度范围内板的钢筋没有支座,计算就不一样。(2),板筋旁边的支座形状绘制的有点斜,不是水平垂直的。如图: 建议的解决方案:(1)、把暗柱的范围剪力墙拉通绘制后重新汇总。(2)、把旁边的支座删除重新绘制一下。