liuhj 2013-09-05 18:53:33 | 钢筋算量GGJ2013 | 846查看 1回答
自动生成过梁时报错提示:请输入[0,3000]之间的整数
自动生成过梁时提示请输入[0,3000]之间的整数,是什么原因,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:自动生成过梁时,两侧门窗位置较近,过梁属性中默认起点和终点伸入墙内长度为250,或者是门窗同楼层上有标高重叠的门窗所以过梁自动生成时重叠了。或者是过梁下的门窗绘制的不对。
解决方案一:修改起点和终点伸入墙内长度为0,
解决方案二:调整门窗的离地高度,使门窗标高不重叠,重新生成过梁即可。
解决方案三:删除门窗,重新布置过梁即可。
2013-09-05 18:53:33
-
人防门框墙的下方高度是没有的,但是在属性编辑器中,下方高度输入0的时候,提示请输入(0,50000]之间的整数?报错如图:
-
人防门框墙输入下方高度报错提示:请输入(0,50000]之间的整数
人防门框墙的下方高度是没有的,但是在属性编辑器中,下方高度输入0的时候,提示请输入(0,50000]之间的整数?报错如图:如何处理?
-
报错提示:按指定根数排布,请输入【0~50】之间的整数 按指定间距排布:请输入【50,5000】之间的整数
柱/墙柱基础锚固区内箍筋根数,输入根数+级别+直径报错,提示“按指定根数排布,请输入【0~50】之间的整数 按指定间距排布:请输入【50,5000】之间的整数,是怎么原因?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看