liuhj 2013-09-09 15:32:45 | 钢筋算量GGJ2013 | 1705查看 1回答
绘制集水坑时报错提示:集水坑必须布置在筏板基础上或板式配筋单单元承台上
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因一:没有绘制筏板基础或者桩承台,软件中集水坑必须布置在筏板基础或者桩承台上;
方法:在集水坑布置的位置绘制筏板基础;
原因二:画的是现浇板;
方法:把现浇板转换为筏板基础;
原因三:布置集水坑时把筏板基础隐藏了。方法:把筏板基础显示出来再布置集水坑。
原因四:这个位置绘制的承台是环式配筋和梁式配筋,集水坑只能布置在板式配筋的承台上。
2013-09-09 15:32:45