liuhj 2013-09-09 15:32:45 | 钢筋算量GGJ2013 | 369查看 1回答
为什么基础连梁锚入承台位置没有计算箍筋?
平法图集03G规则的工程中,基础连梁顶与桩承台平齐,节点设置中这种情况应该要在基础连梁与承台相交的范围Lae内也布置箍筋,但是软件中没有按照这个节点计算。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原因分析:实际软件中已经按照“基础连梁顶面与基础一平或低于基础”节点计算了,编辑钢筋中这一部分的箍筋会单独列项,但是钢筋三维不支持。
2013-09-09 15:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看