liuhj 2013-09-09 15:32:45 | 钢筋算量GGJ2013 | 768查看 1回答
为什么暗柱复制到其他层后钢筋量发生变化?
5~30层为标准层,将5层的暗柱复制到6~30层,汇总计算后,6层的QZ-8和22层同一位置的QZ-8的钢筋量不一样。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:两个暗柱的钢筋出现量差,主要是差在纵筋与上层钢筋的搭接量上,通过查看暗柱属性发现,两个暗柱属性中的混凝土强度等级不一样,所以会影响,只是复制了暗柱,但是暗柱属性中的混凝土强度等级还是和楼层缺省设置中的混凝土强度等级保持一致,如图:
解决方案:在楼层缺省设置中修改暗柱的混凝土强度等级后重新汇总计算。
2013-09-09 15:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看