• 为什么暗柱复制到其他层后钢筋量发生变化?

    5~30层为标准层,将5层的暗柱复制到6~30层,汇总计算后,6层的QZ-8和22层同一位置的QZ-8的钢筋量不一样。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:两个暗柱的钢筋出现量差,主要是差在纵筋与上层钢筋的搭接量上,通过查看暗柱属性发现,两个暗柱属性中的混凝土强度等级不一样,所以会影响,只是复制了暗柱,但是暗柱属性中的混凝土强度等级还是和楼层缺省设置中的混凝土强度等级保持一致,如图:

    柱复制标准层

    解决方案:在楼层缺省设置中修改暗柱的混凝土强度等级后重新汇总计算。