liuhj 2013-09-11 14:23:11 | 钢筋算量GGJ2013 | 435查看 1回答
为什么柱的角筋计算搭接,边筋不算搭接?
编辑钢筋查看柱的钢筋量的时候发现框柱的角筋计算了搭接个数,而边筋没有计算,什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:有可能柱的边筋和角筋的直径不一样,而在搭接设置里面不一样的直径对应的钢筋搭接方式是不一样的:直径<14的钢筋,软件默认的搭接形式为绑扎搭接;此问题很有可能边筋是绑扎,角筋是焊接,绑扎计算长度的,焊接计算接头。所以,角筋显示有搭接接头,边筋没有。
解决方案:检查搭接形式,正确设置。
2013-09-11 14:23:11