    纵筋搭接接头错开百分率的不同百分比来源于11g101-1第55页。如图:

    搭接百分率


    在软件的计算设置中,提供了4种不同的搭接错开百分率:

    百分率

    情况一:当选择“0”选项时,没有错开搭接,错开搭接长度按照00G101计算:

    一、二级抗震等级:lle=1.2la+5d;三、四级抗震等级:lle=1.2la;非抗震:ll=1.2la

    情况二:当选择“≤25%”选项时,搭接长度按03G101计算,如下图:

    答疑解惑按照每排每四根依次错开计算,相邻排错开广联达服务新干线

    注意:当选择25%搭接百分率时,每4根错开,若层高较低第4根的长度可能超过上层层高,这时需要关注一下是否调整选项。

    情况三:当选择为“50%”选项时,搭接长度按照03G101计算(见上面的表格),按照每排相邻错开计算,相邻排错开;

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    情况四:当选择为“100%”选项时,搭接长度按照03G101-1计算(见上面表格),不计算错开间距。