liuhj 2013-09-11 14:23:11 | 钢筋算量GGJ2013 | 912查看 1回答
错开搭接百分率都分别代表什么意思?在软件中如何设置,应该如何选择?
工程设置--计算设置--剪力墙--纵筋接头错开搭接百分率分别代表什么意思?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
纵筋搭接接头错开百分率的不同百分比来源于11g101-1第55页。如图:
在软件的计算设置中,提供了4种不同的搭接错开百分率:
情况一:当选择“0”选项时,没有错开搭接,错开搭接长度按照00G101计算:
一、二级抗震等级:lle=1.2la+5d;三、四级抗震等级:lle=1.2la;非抗震:ll=1.2la
情况二:当选择“≤25%”选项时,搭接长度按03G101计算,如下图:
按照每排每四根依次错开计算,相邻排错开注意:当选择25%搭接百分率时,每4根错开,若层高较低第4根的长度可能超过上层层高,这时需要关注一下是否调整选项。
情况三:当选择为“50%”选项时,搭接长度按照03G101计算(见上面的表格),按照每排相邻错开计算,相邻排错开;
情况四:当选择为“100%”选项时,搭接长度按照03G101-1计算(见上面表格),不计算错开间距。
2013-09-11 14:23:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看