liuhj 2013-09-11 14:23:11 | 钢筋算量GGJ2013 | 972查看 1回答
如何设置单双面焊统计搭接长度/搭接个数?
柱纵筋直径是25mm,连接形式选的是单面焊,如何设置单双面焊统计搭接长度/搭接个数?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
【原因分析】工程设置--计算设置--搭接设置里面【单面焊统计搭接长度】,若要统计搭接长度则打上勾,若要统计搭接个数就不要勾选即可。
备注:
焊接的搭接长度并不是只有10d(单面焊)和5d(双面焊),HPB235级钢筋是8d(单面焊)和4d(双面焊),依据出自国家规范JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》第4.4.3条。