liuhj 2013-09-11 14:23:11 | 钢筋算量GGJ2013 | 612查看 1回答
为什么集水坑只计算了坑壁钢筋?
基础层的集水坑钢筋,是正常输入的,为什么只计算了坑壁钢筋,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:将集水坑钢筋设置成取板带/筏板同向钢筋,但没有绘制筏板或者板带。
解决方案:集水坑【属性】--其它属性【取扳带同向钢筋】/【取筏板同向钢筋】的“是”改成“否”重新汇总即可。取板带/筏板同向钢筋:当此选项设置成“是”时,表示在计算集水坑钢筋时,软件会取集水坑所在筏板的同方向钢筋信息进行计算,此时集水坑自身属性中输入的钢筋信息是不参与计算的;如果此选项设置成“否”,表示在计算集水坑钢筋时,软件会根据集水坑属性中输入的钢筋信息来进行计算。
2013-09-11 14:23:11