• 如何输入芯柱中箍筋肢数?输入箍筋肢数为4*4,为什么只计算2肢箍?

    框架柱的芯柱中工程要求箍筋是有肢数的,软件中没有可以输入的位置,如何处理?输入箍筋肢数为4*4,为什么只计算2肢箍?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在芯柱的箍筋处按照:数量+级别+直径+肢数,如:a8-200(2*2),或a8-100/200(2*2)肢数不输入时按肢数属性中的数据计算。但是箍筋默认即使输入的是4*4肢箍也只会计算2肢箍。