• 剪力墙的垂直钢筋根数计算不对?

    剪力墙垂直钢筋软件中计算了26根,正常情况下计算为(净长-2*50)/间距为28根,是什么原因?剪力墙垂直钢筋没有计算,为什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析一:剪力墙的起步考虑的有问题,剪力墙端部有暗柱/端柱时起步为s/2

    原因分析二:剪力墙考虑了错开百分率,下层的钢筋由于露出较长,导致下层钢筋代替上层钢筋,故根数计算少了,可以将属性中的错开百分率修改为100%,重新计算后与手算对量。