liuhj 2013-09-11 14:27:16 | 钢筋算量GGJ2013 | 1153查看 1回答
剪力墙垂直钢筋设置本层锚固,修改对应的顶层锚固节点没有变化,如何设置?
地下室剪力墙需要在本层锚固,在垂直钢筋信息前加*号后,在本层锚固计算了弯折12*d,需要修改成具体数值,但修改了左右侧垂直筋顶层节点后,没有根据修改的数值计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在剪力墙的垂直钢筋前加*,软件锚固弯折的节点参照的是节点设置中垂直筋楼层变截面锚固节点,故需要修改该节点才可以。 2013-09-11 14:27:16
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看