• 剪力墙拐角位置水平钢筋没有按照节点计算,为什么?

    剪力墙拐角有暗柱,水平钢筋为什么没有按照拐角的节点弯折15d进行计算,而是计算了直锚长度?见图:

    弯折

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:首先观察剪力墙与暗柱的位置关系及柱子的类别,根据位置关系和柱子的类别去确定修改的节点,若修改节点不正确,则即使修改后,水平钢筋也不会发生变化。当剪力墙与暗柱一侧对齐,则软件计算参照:计算设置--墙-- “剪力墙边线与柱边线平齐时,水平筋是否伸入柱内锚固”这项,从而没有按照节点计算,而是计算锚固了,见图:

    暗柱

    解决方案:工程设置--计算设置--剪力墙边线与柱边线平齐时,水平筋是否伸入柱内锚固--修改为否重新汇总即可。

    2013-09-11 14:27:16 