• 两个工程中剪力墙设置一样,但垂直钢筋计算不一样?

    两个工程对量时,设置的都一样,并且上下相邻楼层是一样的,但剪力墙的垂直钢筋计算不一样,一个计算露出长度,另一个计算搭接,是什么原因,如图:

    露出长度钢筋计

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    垂直钢筋的露出长度与连接形式有关,故需要查看两个剪力墙的连接形式是否相同,当连接形式为绑扎时,露出长度为0,故只计算搭接长度,若连接形式为机械连接,故露出长度为500,搭接长度为0。查看两道墙中钢筋的连接形式,一个是锥螺纹连接,另一个是绑扎,所以不同,如图: