• 自动生成砌体加筋有的位置没有生成?

    自动生成砌体加筋满足的条件是什么,为什么有的生成了,有的位置没有生成成功?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析1.必须先绘制砌体墙,而且要保证砌体墙的中心线相交,否则不会判断出两墙相交了;

    原因分析2:操作方式有误,自动生成砌体加筋的对话框没有勾选整楼生成,点击确定后且没有拉框选择需要生成的位置且没有点击右键确认。

    原因分析3:墙体是弧形墙不能生成,这种只能点画绘制。

    原因分析4:构造柱是下层绘制的属于跨层图元。

    另外自动生成砌体加筋是有相应的条件,满足这九种设置条件时可以生成成功。如图:

    砌体加筋