• 两个砌体墙高度不同,但计算的砌体加筋根数是一样的为什么?

    不同位置的砌体墙高度是不同的,一个位置的砌体墙高度为3m,计算的根数为12根,另外一个位置墙高度为0.9m,但计算后砌体加筋根数也是12根,是什么原因?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    影响砌体加筋根数的因素包括:墙高、墙顶部圈梁/梁/板高度、底部基础高度,以及砌体加筋钢筋信息的间距、钢筋信息的排数,具体计算方式参考:http://kmsearch.fwxgx.com/questions/1992

    故检查该工程显示所有构件发现:一个位置的砌体墙上有圈梁,钢筋信息输入时是A6@500,另外一个位置砌体墙没有梁,并且钢筋信息输入为2A6@500,从而计算是一样的。钢筋信息核对正确即可。