liuhj 2013-09-11 14:27:16 | 钢筋算量GGJ2013 | 1036查看 1回答
两个砌体墙高度不同,但计算的砌体加筋根数是一样的为什么?
不同位置的砌体墙高度是不同的,一个位置的砌体墙高度为3m,计算的根数为12根,另外一个位置墙高度为0.9m,但计算后砌体加筋根数也是12根,是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
影响砌体加筋根数的因素包括:墙高、墙顶部圈梁/梁/板高度、底部基础高度,以及砌体加筋钢筋信息的间距、钢筋信息的排数,具体计算方式参考:http://kmsearch.fwxgx.com/questions/1992
故检查该工程显示所有构件发现:一个位置的砌体墙上有圈梁,钢筋信息输入时是A6@500,另外一个位置砌体墙没有梁,并且钢筋信息输入为2A6@500,从而计算是一样的。钢筋信息核对正确即可。