liuhj 2013-09-11 14:27:16 | 钢筋算量GGJ2013 | 214查看 1回答
为什么设置一样的梁在GGJ2009和GGJ2013中计算的直锚长度不一样?
梁定义信息是一样的,支座宽度也是一样,分别绘制在GGJ2009和GGJ2013中,都取直锚长度,但直锚数值一个计算为Lae,另一个计算为0.5hc+5d,是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:梁支座的判断,需要检查支座宽度是否一样,以及相应的混凝土标号,抗震等级等,查看到两个工程中梁的Lae的取值不同。
解决方案:两个工程中梁的Lae取值不同,直锚长度是取Lae以及0.5hc+5d的较大值计算。
2013-09-11 14:27:16
点我,有新答案通知你哦其他类似问题 查看更多-
为什么设置一样的梁在GGJ2009和GGJ2013中计算的直锚长度不一样?
梁定义信息是一样的,支座宽度也是一样,分别绘制在GGJ2009和GGJ2013中,都取直锚长度,但直锚数值一个计算为Lae,另一个计算为0.5hc+5d,是什么原因?
-
刚才从GGJ2009升级到GGJ2013为什么基础板带长度计算不一样了?
同一个工程从2009升级到2013版本,2009和2013里面基础板带长度计算不一样,是怎么回事?如图一和图二所示 图一: 图二:
-
刚才从GGJ2009升级到GGJ2013为什么基础板带长度计算不一样了?
同一个工程从2009升级到2013版本,2009和2013里面基础板带长度计算不一样,是怎么回事?如图一和图二所示 图一: 图二:
-
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看