liuhj 2013-09-11 14:27:16 | 钢筋算量GGJ2013 | 348查看 1回答
基础梁为何只计算了内侧箍筋,外侧箍筋没有计算?
基础梁中定义的箍筋为4肢箍,汇总计算后编辑钢筋中只计算了内侧箍筋,外侧箍筋没有计算,是什么原因?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:在计算设置中箍筋公式中2肢箍后是否输出的对勾去掉了,从而不计算。
解决方案:工程设置--计算设置--箍筋公式--是否输出勾选后重新汇总即可。
2013-09-11 14:27:16