• 为什么基础层构造柱纵筋只计算了搭接+锚固?

    基础层构造柱纵筋计算不对,构造柱的高度有2.7米,软件计算的搭接加锚固是插筋,只计算了864mm的长度。为何只计算搭接+锚固?如图:

    插筋

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:构造柱的位置都有条基,并且条基和柱子标高是平齐的,柱子完全埋没在基础里面,所以只计算了插筋。 

    2013-09-11 14:27:16 