liuhj 2013-09-11 14:27:16 | 钢筋算量GGJ2013 | 545查看 1回答
为什么基础层构造柱纵筋只计算了搭接+锚固?
基础层构造柱纵筋计算不对,构造柱的高度有2.7米,软件计算的搭接加锚固是插筋,只计算了864mm的长度。为何只计算搭接+锚固?如图:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:构造柱的位置都有条基,并且条基和柱子标高是平齐的,柱子完全埋没在基础里面,所以只计算了插筋。
2013-09-11 14:27:16