• 上部第三排非通长筋伸入跨内的长度默认为Ln/5的来源是什么?

    软件里工程设置-计算设置-框架梁-上部第三排非通长筋伸入跨内的长度默认为Ln/5,这个数值是图集规定的吗,有没有具体来源?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在平法图集里11G101-1第79页规定了框架梁第一排非通长筋伸入跨内的长度为Ln/3,第二排非通长筋伸入跨内的长度为Ln/4,但是并没有规定第三排钢筋的构造。软件根据常用的数据默认为Ln/5,在平法图集里没有明确规定,但是在【钢筋混凝土结构平法设计与施工规则】一书的288页有规定。