liuhj 2013-09-11 14:57:23 | 土建算量GCL2013 | 1403查看 1回答
汇总计算报错提示:过梁与过梁不能重叠布置
工程中两个门离的比较近 ,上边的过梁有重叠相交的部分, 汇总计算总是提示过梁重叠,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
解决方案一.选中图中错误的过梁,在属性编辑框中修改起点/终点伸入墙内长度,重新汇总计算。
解决方案二.删除重叠的过梁,点击“智能布置”选择“门、窗、门联窗...”拉框选中离的近的门,右键确认。
2013-09-11 14:57:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看