板钢筋问题
如图,板钢筋是指面筋吗,如果是,那按图说的是面筋和底筋双向布置,岂不是板按双层双向布置呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 看这个设计说明 感觉你的板配筋图 未注明的板钢筋就是指的板负筋板和底筋 未注明的板钢筋双向布置: 一般是指的板底筋钢筋x,y向布置 因为一般板双层双向钢筋会注明的或者直接画出的
2012-09-07 10:34:30
-
上图说的示注明板厚为10公分厚,未注明板筋为C8@200是单层双向通长布置,单层双向板筋才要配板负筋和分布钢筋。
2012-09-07 13:36:49
-
你这个应该是有不是双层双向布置的,如果有的话会在图纸上画出板负筋的长度。
2012-09-07 10:51:22