• 框架梁以框架梁为支座时,箍筋为什么没有计算加密?软件中如何设置?

    框架梁以框架梁为支座时,为什么梁抗震等级为“非抗震”时箍筋计算加密,抗震等级为“一级抗震”时箍筋不计算加密?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据图集11G1010-1第85页要求抗震框架梁端部为主梁时此支座端箍筋构造不设置加密区,非抗震框架梁端部以梁为支座时箍筋加密。此规定同样适用于框架梁与剪力墙平面内连接的情况。

    软件中如果要修改,可以在计算设置--框架梁--抗震KL、WKL端支座为梁时,则在该支座一侧箍筋加密改为是即可

    非抗震 2013-10-21 09:05:57 