liuhj 2013-11-13 14:47:22 | 钢筋算量GGJ2013 | 672查看 1回答
为什么输入了柱纵筋信息却没有计算纵筋钢筋量?
柱在-2层为什么没有计算纵筋,但是输了纵筋的信息?如图
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析1:柱子上层对应位置柱的钢筋直径大于本层柱,故柱子上下两层同位置柱都露出于本层,且露出长度和大于本层柱高度。经检查,在同一位置,-3层的露出是1250,如图
-2层的梁高是800,-1层的下露出是1250,如图所以这些加起来就是1250+1250+800>4800(-2层的柱的高度),所以软件在计算的时候,就是在-2层没有计算柱的纵筋。
原因分析2:柱子被梁全部包住,故不计算钢筋量。2013-11-13 14:47:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看