liuhj 2013-11-27 11:28:48 | 钢筋算量GGJ2013 | 3476查看 1回答
汇总计算报错提示:长度错误,请输入不带参数或者带钢筋直径D的合法计算式,如何处理?
汇总计算提示,长度输入错误,请输入不带参数或者带钢筋直径D的合法计算式,如图:如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
解决方案一:点击柱子,右键,构件属性编辑器——其他属性——插筋构造——软件默认的是设置插筋将其改为纵筋锚固即可。
解决方案二:柱的编辑钢筋里有参数,比如编辑钢筋里长度本来应该是具体的数值,但是报错的柱里的编辑钢筋是字母L,只要把L修改为具体的数值,锁定构件就可以;如图所示:
解决方案三:钢筋的数据没有刷新,需要删除钢筋信息,然后重新输入即可;
解决方案四:如果出现在构造柱构件,需要修改【计算设置】-【砌体结构】 计算设置第8项“是否属于砖混结构”该为【是】即可。如图:
解决方案五:原因是构造柱选择的是上下预留钢筋,当构造柱没和混凝土构件相交的时候或者顶部不平齐的时候会提示,因为没有可预留的构件。选择别的构造做法即可。
解决方法六:是因为将搭接长度改为0了,选择的是上下均预留钢筋,顶部预留筋长度是搭接+节点高+搭接,而搭接是0,软件计算不出来长度,所以报错。可以将搭接长度恢复默认值或者将计算设置构造柱遇非圈梁是否连通,改为否,这样预留钢筋长度为搭接+锚固,就可以计算出长度
2013-11-27 11:28:48
-
汇总计算报错提示:长度错误,请输入不带参数或者带钢筋直径D的合法计算式
工程汇总计算,筏板基础报错提示:长度错误,请输入不带参数或者带钢筋直径D的合法计算式。筏板输入了马凳筋,但是没有计算出钢筋量,查看计算设置和节点设置都没有问题,如何处理?如图:
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看