• 为什么剪力墙垂直钢筋没有计算/部分范围没有计算?

    剪力墙在基础层是0.9m,在首层是0.8M,但是首层的垂直钢筋为什么没有计算/部分范围没有计算?如图所示:

    剪力墙垂直钢筋

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析一:剪力墙在本层中相应位置含有暗柱或端柱或人防门框墙。

    解决方案一:http://km.fwxgx.com/questions/2166

    原因分析二:下层剪力墙垂直筋替代了本层剪力墙垂直筋。其中包含三种情况:

    (1)剪力墙错开搭接,下层的露出长度+错开长度+搭接长度大于本层层高即下层的钢筋代替了本层的钢筋。

    (2)当下层垂直筋伸入本层的最高露出长度距本层洞口底的高度<=500时,则直接将下层的垂直筋伸至本层洞口下截断,按“垂直筋遇洞口节点构造”计算。

    (3)当下层垂直筋伸入本层遇到斜板时,则垂直筋最高露出长度距本层斜板的高度<=500时,则直接将下层的垂直筋伸至斜板内锚固,按垂直筋顶层节点锚固。


     

    2014-01-25 09:48:48 