    在绘制工程过程中,绘制了梁与剪力墙平行相交(部分重叠)或 CAD识别过程中,由于CAD线绘制不精确或误差原因,导致梁与剪力墙平行相交(部分重叠),此时,梁不能找剪力墙为支座;梁中间部位有与其平行相交的剪力墙,图纸上标示为两跨,现在软件只能识别为一跨,原因是不能找与其平行的剪力墙为支座。为什么软件找不到这样的一个计算设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在梁的计算设置中增加:梁以平行相交的墙为支座。此项设置默认为否,若遇到以上情况,可以把此项设置改为“是”,梁就能正确的识别支座了。11G的13软件是有的,03G的规则13的软件里面是没有的。