liuhj 2014-03-11 19:57:43 | 钢筋算量GGJ2013 | 481查看 1回答
为什么修改了筏型基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁的节点但工程量没有变?
问题描述:在筏板主筋属性里修改了筏型基础钢筋遇承台/独基/承台梁/基础联系梁的节点,但是计算的时候没有变化如图所示:
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
当基础的宽度小于等于2*筏板钢筋伸入长度时筏板筋连续通过。在节点里输入了2000,基础的宽度是1800,2000*2=4000,大于基础的厚度,所以是连续通过,改了这个节点是不起作用的。
2014-03-11 19:57:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看