liuhj 2014-03-14 19:11:41 | 土建算量GCL2013 | 612查看 1回答
为什么墙没有出3.6米以下的超高模板工程量?
选用北京2012定额,为什么有的墙没有出3.6米以下工程量,只有3.6米以上的超高模板工程量?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
原因分析:北京12定额,墙出3.6米以上和以下工程量是根据超高的原理来计算的,默认的规则是找板的,如果板的标高不统一就会出现量区分不准确的情况;
解决方案:根据需要可以将“超高底面取楼地面原则“改为取”当前楼层的层底标高”,这样就不受板影响,只要高度达到要求就会准确出量。
解决方案2:没哟可以调整楼地面原则的位置,可以吧内外墙标志改为内墙,就出了。